Notă: forumul este arhivat.
You are not logged in.
Buna ziua,
Am modelat o structura metalica cu nucleu de beton armat in care am reprezentat doar stalpii, grinzile si nucleul.In urma analizei modale, in modul 1 propriu de vibratie mi-a rezultat o perioada de vibratie T=1.035.Pentru a micsora aceasta perioada am modelat si planseul, si nu cred ca am facut-o bine date fiind erorile rezultate in urma analizei modale si apoi analizei statice.As dori daca se poate sa verificati structura si sa imi prezentati solutiile.
Va multumesc anticipat
Cu stima,
Popescu George
Offline
V-am trimis in mail modelul corectat.
Definirea planseului trebuia sa fie de tip Invelitoare ca sa poata prelua atat incarcari verticale cat si orizontale pe planul sau.
Cu stimă,
ing. Levente Marton
Offline