Arhiva forum ARCHICAD, AxisVM şi TEKLA Structures

Discuții, idei, păreri despre programe de proiectare profesionale în construcții

Notă: forumul este arhivat.

You are not logged in.

#1 2009-02-17 14:45:49

durumo
New member
Registered: 2009-02-17
Posts: 1

Utilizarea elementului de diafragma in AxisVM

Cand recomandati utilizarea elementului de diafragma in AxisVM?
Care sunt avantajele?

Offline

#2 2009-02-20 20:52:00

TK
Administrator
Registered: 2008-07-21
Posts: 75

Re: Utilizarea elementului de diafragma in AxisVM

Elementul de diafragma este un corp rigid special care nu se deformeaza in planul lui.
Va recomand sa utilizati elementul de diafragma pentru modelarea planseelor rigide in planul lor.
Avem 2 cazuri:
1. Utilizati numai la analiza modala ( - se reduce timpul de calcul apr. 10-20 ori ) -
2. Utilizati la analiza modala si la analiza statica liniara ( - modelare simplificata, etapa de predimensionare)
Este un element foarte util, va recomand sa utilizati la cladirile multietajate.
Avantajul acestui element este  - viteza de calcul.

Offline

#3 2009-05-04 18:43:34

marius
New member
Registered: 2009-05-04
Posts: 1

Re: Utilizarea elementului de diafragma in AxisVM

1 . La calculul structurilor metalice, „parametri de proiectare STAS”, apar μ si  μ0 .
In STAS 10108/0-78 se presupune,  μ= μ0 (pct. 7.2.3 si axexa B)
Dar  μ (multiplica lungimea barei in functie de gradul de incastrare la capetele barei), indicat in program pentru cele doua directii (μyy si μzz) este, de regula,  >1.
μ0 are valori bine definite intre 0.5...1.
Daca respectam indicatia STAS, μ= μ0,  nu prindem efectul flambajului asupra fortei axiale (la calculul φmin). Cum se poate rezolva, prin program, aceasta necorelare?
2.Pentru verificarea stalpilor, conf P100-2006, eforturile din actiunea seismica de proiectare, se majoreaza cu 1.1γovΩ <>1. Am incercat sa amplific valorile SMX, SMY, SM+, SM- cu valori supraunitare (in tabelul „combinatii de incarcare), valorile amplificate se regasesc numai la „infasuratoare min,max” dar nu si la „de dimensionare min,max”. De ce?

Offline

Board footer