Definire sistem structural

Cum pot afla in AxisVM procentul din forta seismica preluata de pereti/stalpi?

Offline

#2 2015-05-05 13:01:35

Levi
0758.240.701
From: Terra
Registered: 2010-01-27
Posts: 284
Website

Re: Definire sistem structural

Pentru a alege sistemul structural, trebuie sa verificam valoarea fortei taietoare de la baza structurii.
1. Cautam in tabel valoarea Vtot la Tensiuni, Sensibilitatea seismica a nivelurilor.
2. Calculam suma fortelor taietoare a peretilor pe o directie din combinatiile seismice.
3. Verificam raportul SumaVy(sau Vz) pentru pereti/Vtot la baza structurii.