Arhiva forum ARCHICAD, AxisVM şi TEKLA Structures

Discuții, idei, păreri despre programe de proiectare profesionale în construcții

Notă: forumul este arhivat.

You are not logged in.

#1 2011-06-03 22:07:45

maris
New member
Registered: 2011-06-03
Posts: 1

sectiuni mixte otel-beton

Buna seara,
La structura pe care o am de modelat, stalpii sunt din beton(sectiune dreptunghiulara) cu un profil laminat incorporat in sectiunea de beton, pe toata inaltimea stalpilor.
Din cate am observat in biblioteca de materiale exista materialul otel-beton insa pentru armare longitudinala.
Asadar pentru a-mi rezolva problema va trebui sa inlocuiesc aria de beton cu o arie echivalenta de otel.
E singura cale, nu?

Cu stima,
Maria S.

Offline

#2 2011-06-07 15:56:33

Levi
0758.240.701
From: Terra
Registered: 2010-01-27
Posts: 284
Website

Re: sectiuni mixte otel-beton

In cazul elementelor compozite, parametrii materialului (Ex, Ey, fy...) si caracteristicile sectionale (Iy, Iz,...) trebuiesc definite manual.
Va recomand sa consultati capitolul 7 din P100.


Cu stimă,
ing. Levente Marton

Offline

Board footer

Powered by FluxBB 1.4.7