Conform codului CR2-1-1.1-2005 pentru calculul unei structuri cu pereti din beton armat unde am intersectii de pereti ar trebui sa fac doua modele de calcul.
Tot in CR2 se cere calculul dupa diagrama de moment a peretelui (cea din program + valori suplimentare).
Help (astept sugesti)
Offline
In legatura cu prima problema, fiecare inginer are putere de decizie...intr-un singur model este destul de greu de rezolvat aceasta problema.
Va recomand sa utilizati combinatii suplimentare pentru a putea lua in calcul aceste prevederi.
Cu stimă,
ing. Levente Marton
Offline