1 . La calculul structurilor metalice, „parametri de proiectare STAS”, apar μ si μ0 .
In STAS 10108/0-78 se presupune, μ= μ0 (pct. 7.2.3 si axexa B)
Dar μ (multiplica lungimea barei in functie de gradul de incastrare la capetele barei), indicat in program pentru cele doua directii (μyy si μzz) este, de regula, >1.
μ0 are valori bine definite intre 0.5...1.
Daca respectam indicatia STAS, μ= μ0, nu prindem efectul flambajului asupra fortei axiale (la calculul φmin). Cum se poate rezolva, prin program, aceasta necorelare?
2.Pentru verificarea stalpilor, conf P100-2006, eforturile din actiunea seismica de proiectare, se majoreaza cu 1.1γovΩ <>1. Am incercat sa amplific valorile SMX, SMY, SM+, SM- cu valori supraunitare (in tabelul „combinatii de incarcare), valorile amplificate se regasesc numai la „infasuratoare min,max” dar nu si la „de dimensionare min,max”. De ce?