Buna ziua.
Ati reusit sa va uitati peste modelul trimis?
Multumesc.
Cu stima.
Buna ziua.
Modelul are 26 de MB. Eu trimit prin mail, daca nu puteti sa primiti fisier de dimensiunea asta pot sa va trimit prin wetransfer.ro.
Buna ziua.
Am o structura cu p+E1, un mezanin partial peste etajul 1 (care ar veni etaj 2) si o copertina cu deschidere mare. Nivelul copertinei nu corespunde cu niciuna dintre nivele. La calculul torsiunii am definit nivele inclusiv etaj 2 si copertina.
Cand ma uit in tabel cu sensibilitatea seismica sa fac verificarile pentru deplasari, valorile deplasarilor de la nivelul 1 in jos sunt peste 250m (250000mm).
Daca la calculul torsiunii definesc numai nivelele intregi (adica parter, etaj1 si acoperis) valorile deplasarilor sunt credibile.
Care este explicatia?
Multumesc.
Buna ziua.
Am modelat in axisvm10 un bazin din beton armat, ingropat la 50 de cm in pamant, care va fi umplut cu apa.
Diagrama de momente nu are forma pe care ar trebui sa aiba, fibra intinsa a peretilor bazinului este pe exterior si nu la interior, desi solicitarea principala este impingerea apei.
Daca ar fi posibilitate v-as trimite si modelul, ca sa intelegeti mai exact problema.
Multumesc.
Cu stima
ing. Barabas Judit
Buna ziua.
Pot sa descarc si eu exemplul cu radier?
Puteti sa ma ajutati cum se modeleaza elasticitatea pamantului pentru radierul unui bazin ingropat?
Multumesc anticipat
Cu stima,
Ing Barabas Judit (SC STEELDESIGN SRL)
Am de calculat o hala metalica cu pod rulant.
Am modelat cadre in 2d si dupa aia am pus totul in 3d, sa vad ce se intampla si in 3d.
Dupa analiza statica la grinda de rulare rezulta Smin,max 2340 kN/cm^2 in modelul 3d. Daca duc coursorul pe grinda de rulare imi da Sminmax=0, dar dupa diagrama este 2340 kN/cm^2.
Si nu gasesc unde este eroarea.
Pages: 1